Fatal Error on my Node

The problem is that your disk is still too slow to respond and you likely could have problems with audits if load will be a little bit higher.
And if the difference between version will be more than 2, it will stop receive any ingress.
I would recommend to add 30s to the storage2.monitor.verify-dir-writable-timeout parameter to make it

storage2.monitor.verify-dir-writable-timeout: 1m30s

save the config and restart the node either from a Services applet or from an elevated PowerShell:

Restart-Service storagenode
на русском

К сожалению, вы не решили реальную проблему, что диск отвечает медленно во время проверки записи. Это значит, что в лучшем случае вы не получаете часть данных, а в худшем - узел может проваливать аудиты.
Откат версии не поможет - через две версии ваш узел перестанет принимать трафик.

Могу посоветовать увеличить таймаут на 30 секунд, может быть этого будет достаточно, чтобы позволить вашему диску ответить вовремя

storage2.monitor.verify-dir-writable-timeout: 1m30s

Сохраните конфиг и перезапустите узел
В PowerShell от имени администратора:

Restart-Service storagenode
1 Like